天津千罡能源裝備有限公司
認證資料 Certification Data
天津千罡能源裝備有限公司
- 聯系人:辛玉楠
- 官網地址:http://www.qggas.cn
- 經營模式:制造商
- 主營產品:汽車加氣裝置廠家,LCNG加氣站,CNG液壓加氣站,天津燃氣調壓裝置,氣化調壓裝置
- 所在地:天津市#天津市天津市津南區辛莊工業園區辛柴路旁
- 供應產品:78
推薦產品
請問加氣機的安裝與調試方法有知道的嗎?
發布時間:2020-12-01加氣機基礎安裝:1. 加氣機的安裝必須符合國家有關防火、防爆的安全規定;2. 加氣機應安裝在設有擋雨棚的室外,不可安裝在室內;3. 加氣機與建筑物、鐵路、道路的防火距離應符合GBJ16-87《建筑設計防火規范》的相關規定;4. 加氣機應安裝在遠離震動和有強磁源的場所,避免干擾;5. 加氣機應安裝在專設的水泥基礎上,并用四顆地腳螺栓緊固。水泥基礎高出地面200mm;長度和寬度單邊分別大于加氣機底座長度和寬度300~400mm;水泥基礎應留有溝槽,以方便加氣機安裝和接線;6. 在水泥基礎中應設有專用接地電極,用≥2.5mm2的多芯銅導線與加氣機底座上接地柱(標有接地標志處)連接;7. 在壓縮天然氣進入加氣機之前的管道上應加裝開關球閥,以方便在安裝維修或緊急情況下切斷氣源;8. 天然氣流經的所有管道必須清理干凈,要求必須在壓縮天然氣進入加氣機之前的管路上加裝氣體過濾器,以免管道中的殘留雜質堵塞或毀損加氣機內部器件;9. 務必請有高壓管道(或容器)安裝經驗的專業人員進行,安裝完成后須進行耐壓密封性能試驗和電氣檢查(包括導靜電檢查),合格后方可使用。
加氣機安裝時安全注意事項:1. CNG加氣機必須與安全接地網可靠連接,使整機接地,以防止漏電、靜電及雷電導致的安全事故。2.加氣機底部應設置地溝,使壓縮天然氣的高、中、低壓工藝管道、電纜和通信電纜從地溝引出,與加氣機連接。加氣機宜安裝在有擋雨棚的室外,與建筑物,鐵路,道路等的安全距離應符合GB50156-2002( 2006)《汽車加油加氣站設計與施工規范》和GB50016-2006《建筑設計防火規范》的有關規定。
連接加氣機的工藝管道必須設置進氣高壓球閥。設置的高壓進氣的閥門及管件應進行強度和氣密性實驗,符合要求后,應進行吹掃干凈方能與加氣機連接和安裝。在試驗過程中應注意安全防護,頭手等部位不要進入加氣機內部。