山西聯達管業有限公司
認證資料 Certification Data
山西聯達管業有限公司
- 聯系人:白麗榮
- 官網地址:http://www.sxldgy.cn
- 經營模式:制造商
- 主營產品:山西排水管,鋼筋混凝土管,電力管銷售,鋼承口管價格,電力管生產廠家
- 所在地:山西省#山西省山西省太原市民營區開發新區新趙路108號
- 供應產品:64
請問排水管上的伸縮節有什么規范要求?
發布時間:2020-06-24排水管上的伸縮節規范要求:1、立管穿越樓層處為固定支承且排水支管在樓板之下接入時,伸縮節應設置于水流匯合管件之下。2、立管穿越樓層處為固定支承且排水支管在樓板之上接入時,伸縮節應設置于水流匯合管件之上。3、立管穿越樓層處為不固定支承時,伸縮節應設置于水流匯合管件之上或之下。4、橫管伸縮節的設置:橫支管、橫干管無匯合管道接入,且與立管相連管段的長度大于2.2m時,在靠近匯合管件的橫管側設置伸縮節。當排水立管設置在管井內時,在靠近管井井壁的外側設置伸縮節。另橫管伸縮節承口附近應設置固定支架。5、橫管伸縮節不得使用立管用伸縮節,且橫管專用伸縮節承壓性能不得小于0.08MPa。6、當設計對伸縮量未說明時,管端插入伸縮節處預留的間隙應為:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。
根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242》排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節:1.排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。排水橫支管長度超過2米,就要安裝伸縮節,防止溫度變化引起的管道位移。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。2.安裝在立管上,當立管長度不大于4m,應每層設一個伸縮節;當層間立管長度大于4m時,伸縮節的數量應根據管道的計算變形量與伸縮節的允許伸縮量計算確定。立管穿越樓板部位為不封堵樓層,伸縮節之間的最大間距為4m,且伸縮節處應設固定支承。
無設計要求時,管道超過2米時應設置伸縮節,伸縮節間距最大不得超過4米。安裝在立管上,層高小于4米的,應每層都設置,層高大于4米時,應根據管道設計伸縮量和伸縮節最大允許伸長量確定。還有就是伸縮節應該安裝在靠近水流匯合管件處,如排水支管在樓板下時,伸縮節應加在靠近支管管件的下方。排水支管在樓板上時,伸縮節應加在靠近支管管件的上方。光是立管沒支管的話任何位置都可以。