1. 清掃基層:用鏟刀將粘在找平層上的灰皮除掉,用掃帚將塵土清掃干凈,尤其是管根、地漏和排水的口等部位要仔細清理。如有油污時,應用鋼絲刷和砂紙刷掉或以中介漆加水泥在油污表層涂刷一道。表面必須平整,凹陷處要用1∶3水泥砂漿找平。2. 涂刷底膠:將聚氨酯甲、乙兩組份和二甲苯按1∶1.5∶2的比例(重量比)配合攪拌均勻,即可使用。用滾動刷或油漆刷蘸底膠均勻地涂刷在基層表面,不得過薄也不得過厚,涂刷量以0.2kg/m左右為宜。涂刷后應干燥4h以上,才能進行下一工序的操作。3. 細部附加層:將聚氨酯涂膜防水材料按甲組份∶乙組份=1∶1.5的比例混合攪拌均勻,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、陰陽角和出水口等容易漏水的薄弱部位均勻涂刷,不得漏刷(地面與墻面交接處,涂膜防水拐墻上做100mm高)。

一層涂膜:將聚氨酯甲、乙兩組份和二甲苯按1∶l.5∶0.2的比例(重量比)配合后,倒入拌料桶中,用電動攪拌器攪拌均勻(約5min),用橡膠刮板或油漆刷刮涂一層涂料,厚度要均勻一致,刮涂量以0.8~1.0kg/m為宜,從內往外退著操作。第二層涂膜:一層涂膜后,涂膜固化到不粘手時,按一遍材料配比方法,進行第二遍涂膜操作,為使涂膜厚度均勻,刮涂方向必須與一遍刮涂方向垂直,刮涂量與一遍同。

第二層涂膜固化后,仍按前兩遍的材料配比攪拌好涂膜材料,進行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5kg/m為宜,涂完之后未固化時,可在涂膜表面稀撒干凈的φ2~φ3mm粒徑的石渣,以增加與水泥砂漿覆蓋層的粘結力。在操作過程中根據當天操作量配料,不得攪拌過多。如涂料粘度過大不便涂刮時,可加人少量二甲苯進行稀釋,加入量不得大于乙料的10%。如甲、乙料混合后固化過快,影響施工時,可加入少許磷酸或苯磺酚氯化緩凝劑,加入量不得大于甲料的0.5%;如涂膜固化太慢,可加入少許促凝劑;但加入量不得大于甲料的0.3%。涂膜防水做完,經檢查驗收合格后可進行蓄水試驗,24h無滲漏,可進行面層施工。