請問消防控制柜的日常維護常識有分享的嗎?
發布時間:2020-11-16消防控制柜是一種 消防安全設備,一旦發生火災能夠起到防止火災以及火災蔓延的情況,消防控制柜在消防領域有著極其重要的地位,要時刻保證消防控制柜能夠正常的工作肯定離不開對它的維修保養了,下面小編為大家講講消防控制柜的日常維護以及維護工作。維修保養工作計劃:1 每月自動、手動檢查 消防泵啟動試驗,觀察流量、壓力、運行電流是否正常,并做好記錄存檔。2 檢查各控制柜到消防控制中心的信號是否正常,各指示燈功能是否正常。3 每月定期檢查聯動柜內部電路,檢查其功能是否正常,并保證真空和連接緊固。維修工作。4 個月定期檢查消防泵主、備用電源自動切換裝置是否正常。打開水泵出水管上的試驗閥,用主電源啟動消防水泵。消防泵應能正常啟動。關閉主電源,主備電源正常切換。測試1-3次。5 定期測試泵的相電阻和接地電阻是否符合要求,并做好記錄。6 定期檢測消防泵故障自轉功能是否正常。7 每季度定期補充?;蚋鼡Q消防水泵控制柜的潤滑油。
消防控制柜的日常保養工作內容:1 定期檢查聯動柜內部電路,測試其功能是否正常,并進行真空、緊固接線的維護。2 對自動、手動啟動消防泵的試驗進行檢查,觀察流量、壓力、運行電流是否正常,并記錄歸檔。3 檢查各控制柜向消防中心發出的信號是否正常,控制柜各指示燈的功能是否正常。4 定期檢查消防泵主備電源的自動切換裝置是否正常。打開水泵出口管路上的放水測試閥,用主電源啟動消防泵,正常啟動消防泵,關閉主電源,在主電源和備用電源之間切換,測試1~3次。5 定期檢測水泵的相間電阻和接地電阻是否滿足要求,并做好記錄。6 定期檢測消防泵的故障自切換功能是否正常。7 定期添加或更換泵的潤滑油。
消防控制柜的維修保養工作標準:1 泵運行平穩,流量和壓力符合設計要求。2 控制柜與消防中心之間的信號通訊正常,準確,顯示正確;。3 控制柜和聯動柜內的接線不松動,無火災,無灰塵,功能正常。4 消防水泵端雙電源控制箱主備電源自動切換輸入功能;。5 泵相和接地絕緣電阻符合要求;。6 消防泵控制柜故障自注入功能正常,即一個故障,另一個平臺可自動投入使用;。7 泵軸承完全可靠地潤滑,泵運行平穩,軸承不熱。