請問消防巡檢柜跟消防泵控制柜之間如何接線?
發布時間:2021-01-25消防巡檢柜跟消防泵控制柜之間接線:消防泵系統內,消防泵控制柜與消防泵自動巡檢柜啟動必須依據先后順序,才能保證元器件的正常運行,否則可能將元器件燒毀(變頻器、軟啟動、接觸器、雙電源等),故要形成先后順序必須將整套裝置進行連鎖。從產品一致性方面考慮,消防成套裝置由一家提供較為穩妥。若從經濟方面考慮,消防成套裝置由兩家或兩家以上供貨,因每家消防裝置工程師設計理念、習慣以及對消防的了解程度等各種因素可能會造成連接接口預留問題,造成因水泵不能正常啟動,使得火災發生時造成難以估量的損失。
您好,消防電氣控制裝置一般由消防泵控制柜、雙電源柜、消防泵自動巡檢柜組成。他們(以下簡稱消防成套裝置)的作用為:雙電源作用為負責給消防泵控制柜根巡檢柜供電,其中一路為市電,另一路為柴油發電機(或EPS應急電源)供電,保證消防的穩定運行。
消防泵控制柜的作用為(供水撲火)當火災發生時由管道壓力開關、高位水箱出口流量開關、濕式報警閥壓力開關、消火栓按鈕、消防聯動控制器等感應開關自由控制水泵;一但有火災發生,在整個消防系統中至關重要,必須要保證其運行的及時性、穩定性;消防泵自動巡檢柜的作用為(除銹)當沒有發生火災及消防泵控制柜不工作的情況下自動低頻、無壓運行,防止水泵長時間不運行管道、水泵葉片生銹;(無消防泵自動巡檢柜情況下,可能會發生當火災發生時水泵由于銹死導致不能啟動,無法及時撲滅火災,鑄成事故,無論是經濟還是人身都造成不可補救的傷害)。