認證資料 Certification Data

焦作市富睿鑫有色金屬有限公司

  • 聯系人:王琛
  • 官網地址:www.jzfrx.cn
  • 經營模式:制造商
  • 主營產品:鎂陽極哪家好,鋁陽極選哪家,鋅陽極廠家供應,測試樁生產廠,深井陽極廠家
  • 所在地:河南省焦作市武陟縣北郭鄉蔡莊村北
  • 供應產品:22
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 誰知道深井陽極施工時要注意什么?

誰知道深井陽極施工時要注意什么?

發布時間:2020-04-02

深井陽極下井及注意事項:吊裝陽極的鋼絲繩要根據組焊后整個陽極體的總質量和足夠的安全系數來選用,長度要根據井深、鉆機臂長、鉆機絞盤預留等因素確定.鋼絲繩須通過鉆機的起重滑輪系統纏繞在絞盤上,并將端頭同定,靠鉆機來下井,但下到井中的鋼絲繩就不容易再取出來了。下井前應用槽鋼制作一個長度為2 m的井字型承重架.使窄方向上的槽鋼之間的間距大于陽極體直徑5 cm左右,穩定平放在井 口上方。吊裝陽極體應采用廠家配套的帶有加長耳朵的抱箍將陽極體卡牢.然后將鋼絲繩用專用卡子及U型環與抱箍吊耳可靠連接.如果沒有專用抱箍。則只好用lO mm鋼板制作吊耳并可靠焊接在組合陽極體兩側。用鉆機起吊裝置分段將陽極體垂直放置于井字型承重架上.依次焊接依次下井,直到極后一段時將全部電纜穿過集線器.并將集線器焊好密封。將塑料導氣管與集線器導氣管接口連接好后繼續下井.并依次用專用導氣管接頭延長導氣管.同時每隔l m用尼龍繩將導氣管、電纜束、鋼絲繩捆扎一次,直到陽極體下到井底(根據事先測量好的鋼絲繩長度,確保陽極體下到井底)。然后,用直徑為89 mm鋼管橫擔在井VI.將鋼絲繩牢固固定在鋼管上,使得陽極體與鋼絲繩處于垂直受力的狀

深井陽極施工注意事項:陽極的到貨驗收。到貨的鋼套管組合陽極帶有與井深相適應的獨芯電纜及配件或附件,要組織人員驗收(如外觀完好、兩端封堵較嚴密、焦碳粒填裝密實、陽極體與鋼套管內部固定牢固無松動現象、引出電纜規格符合要求且外觀完好、萬用表測試電纜與鋼套管電阻幾乎為零等).驗收合格后方可組焊。

深井陽極施工注意事項:陽極的焊接。如果到貨鋼套管組合陽極是2 m一段.則在現場水平組焊成6 m一根.然后用鉆機吊裝到井VI的井字型承重架上.分段垂直焊接。依次下井。如果是6 m一根.則直接用鉆機吊裝到井 口.分段垂直焊接并依次下井。不論哪種方式.必須注意前一段組合陽極的電纜須穿過后一段陽極的電纜穿管.且對接時兩段組合陽極的導氣管、電纜穿管管口要對正.作業過程不得損壞電纜絕緣.一旦損壞就必須用熱收縮套加強絕緣.保證電纜原有性能后方可進行下一步作業.陽極鋼套管接口處為氣室空腔.要求焊接前套入熱收縮套,焊接完畢后除銹、出渣,然后進行補口防腐,較末端的集線器、導氣管接口也要防腐密封。

上一篇:誰知道深井陽極的安裝有什么要求嗎?

下一篇:鎂陽極生產廠家哪家比較好?