認證資料 Certification Data

湖南依中紫光電氣科技有限公司

  • 聯系人:謝映
  • 官網地址:www.yz-elec.com
  • 經營模式:制造商
  • 主營產品:繼電保護實驗,電力系統自動化,電氣工程實驗,電氣實驗室建設,智能電網實驗
  • 所在地:湖南省長沙市高新開發區谷苑路186號湖南大學科技園工程孵化大樓東區第4層425-426室
  • 供應產品:4
進入官網
當前位置:首頁>企業問答> 繼電保護試驗安全措施有哪些?

繼電保護試驗安全措施有哪些?

發布時間:2020-05-29

工作人員進行繼電保護裝置傳動試驗,應采取的安全措施有:(1)在做繼電保護裝置傳動試驗前,應通知運維人員和有關人員,并指派專人到現場監視后,方可進行。(2)檢驗繼電保護的工作人員,不得操作運行中的設備、信號系統、保護壓板。在取得運維人員許可并在檢修工作盤兩側開關把手上采取防誤操作措施后,方可斷、合檢修斷路器(開關)。在傳動試驗過程中,凡遇到異常情況(如直流系統接地等)或斷路器(開關)跳閘時,不論是否與本工作有關,都應立即停止工作,保持現狀,待查明原因,確認與本工作無關時方可繼續工作;若異常情況或斷路器(開關)跳閘是本工作所引起,應保留現場并立即通知運維人員。

繼電保護試驗安全措施有以下幾種:1、 開工前,工作負責人必須向工作組成員進行危險點分析工 作,講明工作任務及分工,指明工作地點,周圍運行設備情 況,以及注意事項,并檢查安全措施布置的是否符合要求。2、 現場調試人員,在動設備前,必須核對設備名稱,是否與工 作票上的設備名稱相一致,嚴防走錯間隔,誤動保護。3、 繼電人員在變電所、 現場工作不許動開關操作把手、 小車開 關、選接地按鈕警報、警鈴、復歸按鈕、跳閘壓板、保險、 電壓切換開關等。 如因工作需要操作以上設備時, 必須經有 關運行人員允許,并在運行人員的監護下進行操作。4、對重要設備, 特別是復雜保護或有聯跳回路的保護, 做現場 檢驗工作時, 必須有經審批的安全技術措施和試驗方案, 并 設專人監護方可。5、繼電保護人員做開關傳動試驗時, 必須經運行人員的允許 和配合,否則不準繼電人員單獨進行操作。6、在保護盤和二次回路設備上工作時, 必須將兩側鄰近運行設 備的元件、端子排等用有“運行中”標志的布簾或絕緣物蓋 上,嚴防誤觸誤碰或墊片彈簧等物掉下造成事故。7、嚴禁在運行的保護盤上鉆孔, 當需要在運行的保護盤附近鉆 孔或運行有振動的工作時,

繼電保護試驗安全措施:一、在一次設備運行而部分保護停用的回路上工作時, 除斷開跳 閘壓板外, 特別應該斷開那些不經跳閘壓板控制的與運行設 備有關的回路, 對于母差及失靈回路的接線一定要做到雙斷 口, 凡是斷開的線頭都要包好并做好記錄, 工作完后按記錄 恢復。二、在檢驗繼電器二次回路或操作試驗時, 必須檢查與其它運行 設備二次回路有關聯的跳閘回路和啟動回路 (母線保護、 斷 路器失靈保護、過負荷等)的壓板在斷開位置。三、 在運行設備的端子排上拆線, 加線或通電試驗, 必須認真細致并有專人監護,嚴防誤觸、誤碰、誤接線或誤脫離運行保 護。四、 在運行的保護盤或控制盤上工作, 必須使用露出導體較少的 螺絲刀以防誤觸、誤碰事故發生。

下一篇:有誰了解湖南依中紫光電氣科技有限公司的基本情況?